petera, получается надо просто считать вес не флоатом, а целочисленной переменной и перевести её в DINT и выкинуть все скалеры. Целочисленная считается без переворота байт. А из 19 регистра считать смещение точки. Так?
Я плохо знаю как в Лоджике считываются целочисленные из 2 регистров. Вроде по описанию целочисленные это DWORD.
Мастер может читать 32битные переменные, просто выбирать 2 регистра в настройках
Скрытый текст:
Вот только прядок байт / регистров будет влиять
Последний раз редактировалось petera; 15.10.2021 в 23:22.