На скриншоте видно, что выбранный протокол обмена - ОВЕН (предпоследняя строчка).
Поменяйте на Modbus RTU.
Не забудьте перезагрузить модуль по питанию после этого.
Спасибо, поменял протокол и связь работает.
Без вас этим вопросом занимался бы до завтра, минимум