Показано с 1 по 10 из 76

Тема: ПЛК110-30-М02 нестандартный проткол к весам ВСП4

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Данные из индикатора передаются в непрерывном режиме в коде ASCII в COM-порт ПЭВМ (скорость 9600, нечет, 8 бит, 1 стоп).

    Сделайте выводы елки палки....
    Вам надо написать код так, чтобы ловить 0x0D 0x0A и начинать хранение в буфер пакета до следующих 0x0D 0x0A
    А или первые 77 6E ловить и далее до окончания.

    Выдергивать строку с весом и парсить значение...