    Цитата Сообщение от oasp Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Возникла проблема с СПК110 (spk1xxm01), зависает визуальный интерфейс т.е. картинка не меняется (останавливается время и все другие переменные на экране контроллера), на нажатия тачскрин не реагирует(хотя счетчик нажатий вроде срабатывает).
    При этом если подключиться к веб-визуализации, то всё работает, время идет, переменные меняются, экраны удалённо мышкой переключаются.

    Для таргет и веб визуализации используется одинаковые срины. Когда всё работает, если в веб визуализации нажимаешь кнопки, то на экране контроллера происходит тоже самое. После "подвисания", экран контроллера как бы "замораживается" и на нём ничего не меняется. Сторожевой таймер на задачу визуализации не срабатывает. Если из codesys подключиться онлайн к контроллеру/проекту, то в конфигурации задач визуально все работает, цифры меняются, никаких признаков что что-то зависло нет. Само устройство "Screen" тоже имеет состояние "Работает".

    Периодичность зависания интерфейса СПК примерно через 1-2-3 суток.

    В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.

    Что делать? В чем может быть ошибка? Как её выловить/исправить? Какие настройки где посмотреть?

    Производство действующее, вышли на круглосуточный режим работы. А т.к. раньше была пусконаладка и работали не более суток +с перерывами, то проблему сразу не выявили.
    Получается опасный freeze визуального интерфейса контроллера, т.к. оператор не видит, что реально происходит в технологическом процессе и никак не может его "безаварийно/цивилизованно" остановить.
    Добрй день.
    Какая у вас версия прошивки?

    В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.
    Выложите скрин вкладки ПЛК - Файлы журналов (во время зависания).

  2. #352

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрй день.
    Какая у вас версия прошивки?

    spk1xxm01 1.2.0623.1009
    Версия ядра
    4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Средняя загрузка
    2.88, 2.39, 2.31
    Версия ядра ПЛК
    3.5.14.30


    Выложите скрин вкладки ПЛК - Файлы журналов (во время зависания).
    отправил в личку видео

  3. #353

    По умолчанию

    Я на этой прошивке тоже с этим сталкивался, но у меня как потом выяснилось, это было связано с тем что VisuTask задача сильно грузила процессор (в каждом цикле было обращение к файлу) и по итогу VisuTask вызывался черти как. Зависала именно таргет визуализация и CS этот факт не отлавливал. После того как в графиках обнаружил что загрузка процессора сильно переваливает за 80% на VisuTask то нашел куда утекают ресурсы, исправил и больше с этим не сталкивался. Так что попробуйте посмотреть на нагрузку от VisuTask

  4. #354

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?

  5. #355
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?
    Да, это возможно.

  6. #356

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, это возможно.
    А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог

  7. #357
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог
    Вы сейчас про физическое подключение говорите?
    Или про что-то другое?

  8. #358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы сейчас про физическое подключение говорите?
    Или про что-то другое?
    Про програмирование - как поднять интернет на СПК через GPRS на модеме RS232.

  9. #359
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Про програмирование - как поднять интернет на СПК через GPRS на модеме RS232.
    С помощью компонента Modem.
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

    В октябре планируем сделать учебное видео по этому вопросу.

  10. #360

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
    Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:

    Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error

    В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
    Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".

    Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.

Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •