Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.
А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.
На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.
Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом