Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Ограничение тока нагревателя.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю ограничение тока должно работать в первые секунды при включении, Вы уж поясните, как долго у вас нагреватель разогреваются и как бы обычно важны настройки регулятора, а не его наличие(ограничитель тока это П-регулятор), попробуйте как я предложил уменьшить скорость изменения выходной мощности и можно полосу пропорциональности увеличить(расширить), например до 15-30 ампер.
    Какой у вас ток после разогрева?
    Ограничение тока Должно работать постоянно! Так как Печка может выходить на режим достаточно долго (1-10 часов) Я ТРМ1 привел для примера (чтоб не усложнять задачу) на самом деле нагревом будет управлять прибор Термодат (программный пид-регулятор с заданием скорости нагрева и удержанием полок) В зависимости от скорости нагрева заданной в Термодате (поменять ее нельзя - так-как скорость заложена в программе обжига детали) ток может подходить к пороговому лимиту не один раз.

    Токи будут совершенно разные в зависимости от модели печи! ( от 10А - до 200А ) на данный момент на тестовом стенде в качестве нагрузки лампа 100 ватт

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Ограничение тока Должно работать постоянно! Так как Печка может выходить на режим достаточно долго (1-10 часов) Я ТРМ1 привел для примера (чтоб не усложнять задачу) на самом деле нагревом будет управлять прибор Термодат (программный пид-регулятор с заданием скорости нагрева и удержанием полок) В зависимости от скорости нагрева заданной в Термодате (поменять ее нельзя - так-как скорость заложена в программе обжига детали) ток может подходить к пороговому лимиту не один раз.

    Токи будут совершенно разные в зависимости от модели печи! ( от 10А - до 200А ) на данный момент на тестовом стенде в качестве нагрузки лампа 100 ватт
    В таком случае мне кажется правильно, как вам уже ранее советовали ограничить максимальную выходную мощность ПИД-регулятора найдя соответствие с максимальным током, тем более что очень плавно температура меняется(разогрев несколько часов), на мой взгляд так будет проще и лучше!
    И непонятно зачем вам другой регулятор если есть ПР из ПР регулятор намного круче получится, здесь программный задатчик делали на основе ПР: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    И непонятно зачем вам другой регулятор если есть ПР из ПР регулятор намного круче получится.

    Тут я с вами не соглашусь! Почитайте про Термодат! (один только архив на 8 гигабайт только чего стоит! )

    https://www.termodat.ru/catalog/term...modat-16e6usb/
    Последний раз редактировалось v_xxx; 07.09.2021 в 22:17.

Похожие темы

  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •