Помогло! Спасибо большое. Сам не нашел в документации
Помогло! Спасибо большое. Сам не нашел в документации
Здравствуйте, можно использовать аналоговые входы как дискретные (сопротивление 0 или бесконечность)? ПЛК150-И.М.
Или например поставить сопротивление. При нажатии кнопки ПЛК должен увидеть сопротивление, при отжатой кнопки будет обрыв.
Будет работать?
Добрый день.
Теоретически будет работать. Но лучше не колхозить и докупить модуль расширения.
Если уж очень хочется, то можно на кнопку повесить, какой-нибудь резистор (50 - 5000 Ом), и кнопку подключить так к нему, чтобы в замкнутом состоянии кнопки резистор шунтировался.
Таким образом ПЛК будет видеть либо значение близкое к нулю, либо номинал резистора. Это позволит избежать возникновения ошибки обрыва на аналоговом входе.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru