Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот именно так и происходит. Сделал как вы написали, с помощью "мониторинга", но всё равно не получилось.
    Значит не в этом дело, либо выкладывайте проект, либо делайте тестовый с 2 регистрами записи и 2 чтения и добивайтесь правильной работы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Значит не в этом дело, либо выкладывайте проект, либо делайте тестовый с 2 регистрами записи и 2 чтения и добивайтесь правильной работы.
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.

    1.png
    2.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.


    Не понял, вы вводите в 4Х512, а копируете из 300 в 4Х512, это как ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 13:06.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.

    1.png
    2.png
    Зачем "меняю значение регистра PSW 300"?
    вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
    Менять нужно через этот ц. ввод, что у Вас на картинке, сразу в 4х512

    Чем меняете в PSW300?, какой программкой?
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 11:25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Чем меняете в PSW300?, какой программкой?
    Программка написана на делфи для чтения регистров по TCP. Написана не мной.
    В этой программке можно также задавать регистру определенное значение, что я и делаю.

    Вот так выглядит.
    3.png

    Если через эту программку просто присвоить значение любому регистру PSW, то оно присваивается.
    Последний раз редактировалось baturik; 30.08.2021 в 11:44.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Программка написана на делфи для чтения регистров по TCP. Написана не мной.
    В этой программке можно также задавать регистру определенное значение, что я и делаю.

    Вот так выглядит.
    3.png

    Если через эту программку просто присвоить значение любому регистру PSW, то оно присваивается.
    Ну я не знал, что надо в ПРке еще из ПК значения менять.
    Но все равно, Вы поймите, что в PSW300..303 тем или иным способом НЕПРЕРЫВНО (ф. область или макрос на Си) копируются регистры ПРки 4х512..4х515.
    И попытка программкой записать в PSW300 что-либо не имеет смысла.
    Значит надо программкой писать в другие регистры PSW, например PSW400.
    Однако нужен механизм определяющий, что в PSW400 значения изменились и нужно ОДНОКРАТНО записать PSW400 в 4х512. Или PSW401 в 4х513 и т.д.
    Можно на си написать макрос.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Значит надо программкой писать в другие регистры PSW, например PSW400.
    Однако нужен механизм определяющий, что в PSW400 значения изменились и нужно ОДНОКРАТНО записать PSW400 в 4х512. Или PSW401 в 4х513 и т.д.
    Можно на си написать макрос.
    Я понял, спасибо большое за пояснения.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •