к сожалению отправить на объект представителя вряд ли получится, но прибор в ремонт можно привезти именно на завод, я думаю. но изначально полюбому стоит согласовать это с сервис центром
к сожалению отправить на объект представителя вряд ли получится, но прибор в ремонт можно привезти именно на завод, я думаю. но изначально полюбому стоит согласовать это с сервис центром
Такая же проблема с БП60Б-Д4. Нагрузка панель сп200 и два реле.Выключается без видимых причин, сам по себе.После отключения светодиод вкл. не горит. Помогает только снятия напряжения 220в с БП.Может есть какое нибудь ограничение на мощность потребителей, типо использовать БП 30Вт вместо 60Вт. Бывает по два раза в день выключается.
Провел эксперимент, подключил на столе панель СП270 к БП60Б и параллельно время от времени подключал к БП обмотку реле(без диода).Два дня было все нормально, на 3й день при подключении реле к БП тот выключился(погас светодиод и пропало напряжение на выходе).При снятии напряжения с БП панель мигает, а потом при подаче напряжения включается и все работает нормально.Что это может быть, брак или это нормальное явление?
Последний раз редактировалось sink3d; 12.10.2012 в 15:12.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис