Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Добрый день.

К ПМ210 подключен прибор с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus. Можно ли этот прибор сконфигурировать как Master или он может быть только Slave ?
Добрый день.
Прибор может быть только слэйвом.
При работе со шлюзами облаком всегда является мастером.