приведенный ниже тест выявил снижение быстродействия пр110 с использованием выходного реле до частоты 26 герц.выход 1 сединен с входом 2(внешняя связь).
выход1-выход генератора (т-импульса=0.019),один конец реле соединен с питанием.
выход2-выход генератора через вход пр(внутренняя связь)
выход3-совпадение выхо1 и выход2
выход4-не совпадение выход1 и выход2.
при т-имп=0.01 совпадение не наблюдается ,хотя задержка вкл реле около 1мс,а длительность импульса 10мс.
при т-импульса =20мс(частота 25гц) все нормально.граница- около 26гц.
контроль визуальный по выходным светодиодам.
Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2010 в 11:22.