Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК-110 м02 + Moxa Nport 5130

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Брали МКОН на пробу. Честно скажу может у меня руки кривые, но МКОН сырой еще, и до надежности MGate ему далеко. Даже USR-M511 гораздо стабильнее МКОН работает.
    Добрый день! Что именно показалось сырым? Пробовали установить новую прошивку? В ней поправили недочеты. Также добавили в конфигуратор программный сниффер для удобной отладки. (Работает с новой прошивкой v 1.22)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марко Петрович Посмотреть сообщение
    Добрый день! Что именно показалось сырым? Пробовали установить новую прошивку? В ней поправили недочеты. Также добавили в конфигуратор программный сниффер для удобной отладки. (Работает с новой прошивкой v 1.22)
    Добрый день. Про прошивку не скажу, тестировали в мае 21 года, тогда вроде бы стояла актуальная прошивка.
    По поводу сырости.
    1.Периодически, а иногда циклически происходил разрыв соединения когда RS 485 мастер (связка ПР200 мастер-ПЛК110 М2 слайв).У ПР200 есть параметр статус соединения, его я загоняю на счетчик. Увеличение счетчика означает потерю пакетов и не стабильную связь. В идеале счетчик вообще не должен увеличиваться, но через МКОН счетчик растет, а иногда прям на глазах. Помогает перезагруз по питанию. А самое главное, это происходило искажение пакетов штоли. С ПЛК110 М2 приходили искаженные уставки, запускался тех. процесс когда не должен был и сразу останавливался. Ставлю вместо МКОН USR-M511 все работает без проблем, редко счетчик соединения увеличивается. Ну а если поставить MGATE, то вообще связь стабильна. Делаю вывод что дело не в реализации.

    2.В режиме RS 485 слайв так же искажаются принятые пакеты. ПР200 опрашивает устройства без проблем, а ПЛК110 М2 по TCP через МКОН эти же устройства читает коряво. Помогает выставить таймаут опроса > 1500 мс, но все равно иногда приходят кривые данные, даже когда опрашиваешь только один ПТВ10 на линии RS 485.

    У MGATE есть классная фишка -это авто определение таймаута связи. И работает она очень адекватна.

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Про прошивку не скажу, тестировали в мае 21 года, тогда вроде бы стояла актуальная прошивка.
    По поводу сырости.
    1.Периодически, а иногда циклически происходил разрыв соединения когда RS 485 мастер (связка ПР200 мастер-ПЛК110 М2 слайв).У ПР200 есть параметр статус соединения, его я загоняю на счетчик. Увеличение счетчика означает потерю пакетов и не стабильную связь. В идеале счетчик вообще не должен увеличиваться, но через МКОН счетчик растет, а иногда прям на глазах. Помогает перезагруз по питанию. А самое главное, это происходило искажение пакетов штоли. С ПЛК110 М2 приходили искаженные уставки, запускался тех. процесс когда не должен был и сразу останавливался. Ставлю вместо МКОН USR-M511 все работает без проблем, редко счетчик соединения увеличивается. Ну а если поставить MGATE, то вообще связь стабильна. Делаю вывод что дело не в реализации.

    2.В режиме RS 485 слайв так же искажаются принятые пакеты. ПР200 опрашивает устройства без проблем, а ПЛК110 М2 по TCP через МКОН эти же устройства читает коряво. Помогает выставить таймаут опроса > 1500 мс, но все равно иногда приходят кривые данные, даже когда опрашиваешь только один ПТВ10 на линии RS 485.

    У MGATE есть классная фишка -это авто определение таймаута связи. И работает она очень адекватна.
    Добрый день.

    Прошика 1.22 вышла совсем недавно.
    В мае вы использовали точно старую.

    Мы собрали очень много обратной связи от диллеров, интеграторов, клиентов и в актуальной прошивке поправили большое число багов и ошибок.
    Скорее всего описанные вами проблемы на новой прошивке уйдут в прошлое.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. ТРМ и МОХА NPort
    от DronTat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 15:31
  2. ТРМ138 + Moxa Nport
    от Александр...... в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  3. СПК207 <--> MOXA NPort 5150 <--> М110
    от Сергей Рогов в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:45
  4. N port 5130 на ПЛК 100
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:42
  5. OPM и moxa nport 5150A
    от Dmity88 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •