Да, я проверил, ваш вариант работает. Мне интересно, откуда информация, что индекс надо менять на три единицы для каждого следующего канала. Перечитал всю инструкцию и протокол, там только информация, что для оперативных параметров, надо менять адрес на единицу, а для конфигурационных индекс на единицу для следующих каналов. Это как то связано с линейными индексами, которые появляются в конфигураторе напротив каждого параметра?
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то управлять кнопкой старт/стоп программно?
Последний раз редактировалось gadz; 30.07.2021 в 09:23.
Давно это было, а именно, в году так 2005, когда разрабатывал нужные мне программы работы с приборами фирмы ОВЕН, приходилось и изучать документацию, и доходить до понимания каких-то вещей самому. Много всего было.
По второму вопросу, управления кнопкой пуск\стоп для 8-и канального регулятора, а именно таким являтся ТРМ148, не занимался.
Для одноканальных приборов - типа ТРМ101, ТРМ210 выполняется функцией WriteByte(intAdres,0,'r-s ',0,Index); //Останов регулирования