Это значит ровно следующее:
В контроллере встроен аккумулятор. При пропадании питания он на какое то время обеспечивает работу:
Ethernet, 232 и обсчет программы (сохраняется в ОЗУ). Ни выхода ни что либо еще не питается - потребление большое.
В момент, когда аккумулятор понимает, что все - записывает Retain.
В случае, если ресурс аккумулятора полный, и он полностью заряжен - программа до перезагрузки ПЛК может "крутиться" в контроллере до 10 мин.
Если во время, пока аккумулятор держит питание вернуть, то контроллер не будет перезагружаться и начинать с начала, а продолжит с запомненного места.