Добрый день.
Помогите подружить ПЛК150 и модуль МК210-301 через TCP.
Всё делаю по инструкции, но когда пробую загрузить программу выдаёт ошибку 4024.
1.jpg
Добрый день.
Помогите подружить ПЛК150 и модуль МК210-301 через TCP.
Всё делаю по инструкции, но когда пробую загрузить программу выдаёт ошибку 4024.
1.jpg
RTFM в части описания по работе с редакторами CFC и др.
В разделе объявлений переменные объявляются, а не присваиваются.
А как тогда каждой переменной присвоить битовые значения?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вот вроде так сделал, но теперь другую ошибку дает
2.jpg
Вот так вроде
3.jpg
Вписал и пошло
4.jpg
СПАСИБО
Всё заработало.
Спасибо всем огромное.