Показано с 1 по 10 из 1215

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Случайно заметил, что весь журнал ядра забит сообщениями,
    1.
    Код:
    [767687.747706] rtc-ds1307 0-006f: read error -110
    [767688.834873] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out
    Это что то связанное с часами, что может вызвать эти сообщения?
    После перезагрузки они перестали появляться.

    2.
    Так же периодически , каждые 10 минут пишется это сообщение:
    Код:
    Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 21: sqlite3: not found
    Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 22: sqlite3: not found
    Это что то важное ?

    3.
    И еще, что показывают эти сообщения , видно что со временем но что ?
    NTP клиенты и сервера отключены
    Код:
    Wed Jul 21 16:52:01 2021 user.notice sysfixtime: restored 'Wed Jul 21 16:52:01 +07 2021' from /dev/rtc0
    Wed Jul 21 16:52:24 2021 user.notice sysfixtime: saved 'Wed Jul 21 16:52:24 +07 2021' to /dev/rtc0


    Код HTML:
    Модель	OWEN PLC210-03
    Серийный номер	84174200732218265
    Архитектура	ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки	plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра	4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Добрый день.

    1. Пропала связь с микросхемой RTC. Причиной может быть, например, воздействие помехи.
    2. Это нормально - видимо, у вас в проекте нет конфигурации тревог и бэкапировать нечего
    3. Это просто информация о работе скрипта, которые периодически синхрозирует время Linux с RTC

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •