Показано с 1 по 8 из 8

Тема: MasterScada Проблема визуализации

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Приветствую Народ.

    Решил я свою задачу. Хочу поделиться с вами как.
    Использовал стандартный блок ЗАДНИЙ ФРОНТ и ТРИГГЕР (по одному элементу на концевик). Если бы описание в Хелпе соответствовало действительности, то можно было бы обойтись одним ФРОНТОМ, а так + триггер.
    ЗАДНИЙ ФРОНТ работает так: при пропадании сигнала - на выход подается импульс заданной длины (по времени), но это в справке.
    На саможе деле он работает иначе: при пропадании сигнала через заданное время подается на выход импульс.
    Прилагаю пример, демонстрирующий решение: