Подпаяйте четыре проводника в платы ПЛК и выведите их наружу для связи с осциллографом:
1. Общий
2. Питание реле ПЛК
3. Вывод обмотки реле, который соединяется с коллектором транзистора.
4. Сам управляющий сигнал на базу транзистора.
В правильно функционирующей схеме не должны наблюдаться провалы питания, выбросы на обмотке реле, перепады управляющего сигнала в течение всего времени исполнения команды Включить выход.
P1 = 5 * 0,04 * 24 = 4,8 [Вт]
P2 = 24 * 0,0083 * 24 = 4,8 [Вт]
P1 = P2
Еще раз повторю: перегрев внутри кожуха ПЛК возникает когда включены все релейные выходы. Искать другие причины перегрева бесполезно.
Проблема решается очень просто. Надо ставить ПЛК с транзисторными выходами + внешние промежуточные реле на каждый выход. Использовать ПЛК с релейными выходами, которые управляют внешними промежуточными реле, как это сделано у Cs-Cs, совершенно неразумно и как оказалось чревато. Cs-Cs сам себе проблему создал.
Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2021 в 11:20.
По самые по... Нет, паять я не могу - это гарантийный ПЛК. Могу только зацепиться зажимами на контакты.
Все реле управляются через ULN2003AI. Шунтирующие диоды есть в микросхеме прямо.
Замеряю, в общем, напряжение на реле, в вольтах и осциллографом.
Блин... а если сравнить расположение реле с ПЛК и модулях IO?
Вот фотки (левая - это ПЛК, остальные - модули IO):
DSC04805 - PLC.JPG DSC00540.JPG DSC08879.JPG
Ну, мол в модулях IO все реле стоят ребром (| | | | | ), а в ПЛК - поперёк, и именно в той части платы, над которой находится процессор.
Может, это влияет на нагрев реле?
Просьба НЕ кричать до тех пор, пока мы не узнаем комментарии от ОВЕНа. Если они делают тесты в шкафах - то это весомый аргумент за то, что компоновка ОК.
На данный момент ПЛК всё работает, вися на проводах. Включены все реле, два блока питания (не AQ), все устройства Modbus. Температура в ПЛК - +60, в комнате - +31,6 (подключил датчик ДТС014 к щиту, висит ниже ПЛК).
IVM Да, я понимаю. Однако ПОКА ЧТО МЫ не выяснили про перегрев!!
Потому что:
а) У нас есть информация от том, что ВСЕ мои щиты, кроме этого - работали и работают. Проблемы только в этом щите.
б) Щит с такой же компоновкой проработал 2 недели на тесте. В комнате один хрен было +28..30.
в) ОВЕН сказал, что проверяют ПЛК в термошкафах с включенными выходами
г) В том же щите стоят модули вывода (релейные) на 16 и 32 канала. Они вовсю работают и греются МЕНЬШЕ, чем плк. И те же модули работают и в других щитах. В одном в тесте они проработали 2 (а то и три - я не читал) месяца.
То есть, если бы у меня в другом щите подох бы ПЛК - то можно было бы сказать, что проблема системная. А тут - только один щит.
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 17.07.2021 в 11:27.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Так вчера же подключал. Было +62..63. И росло очень медленно (я бы напрягся, если бы было +70 полчаса). А щас, у висящего в воздухе - +60.
А вот я замеряю, что там по напряжениям, и будем мозговать.
Образно, щас я решаю задачу на уровне "Чем схема в ПЛК, который греется, отличается от схемы в МУ, которая греется меньше".
Вот по фоткам (у меня есть архивы) я вижу, что в модулях IO везде транзисторы стоят.
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 18.07.2021 в 20:27.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
В Datasheet на ULN2003A написано, что максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер - 1,6 В.
0,04 * 1,6 * 24 = 1,5 [Вт] - будет выделяться на транзисторных матрицах
Если КПД источника питания 5 В ПЛК составляет 85%, то при всех включенных реле на этом источнике дополнительно начнет рассеиваться (3,3 + 1,5) * 0,15 = 0,72 [Вт].
Итого получается 3,3 + 1,5 + 0,72 = 5,52 [Вт].
Последний раз редактировалось IVM; 19.07.2021 в 12:28.
Очень плохо, коль так!
Смотреть осциллографом необходимо при закрытом корпусе ПЛК и ПЛК должен быть установлен в своё место. Нужно обязательно смотреть сигнал управления (на входах ULN2003), потому-шта может так "творчески" составлена тестовая программа, что идет постоянная перезапись регистра процессора, с временным провалом на время цикла для иных целей.
Еще раз обращаю внимание на то, что малейшее и повторяющееся прерывание катушки реле как по питанию, так и по управлению - вызывает мгновенное перемагничивание (частичное или полное) сердечника, что в свою очередь вызывает дополнительные тепловые потери