Тема: Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Тока утечки индуктивного датчика хватает для того что-бы включилось реле.
    Может, всё-таки для удержания во включенном состоянии? т.к. если дело обстоит как вы пишете, то датчик только на выброс.
    Цитата Сообщение от ~karlson~ Посмотреть сообщение
    Вопрос, как это устранить малой кровью?
    Догрузить выход датчика резистором/лампой накаливания так, чтобы напряжение при состоянии "отключено" на обмотке реле было меньше напряжения удержания реле.

    А лучше выкинуть это и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 05.07.2021 в 14:24.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Похожие темы

  1. компенсация реактивной мощности
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 05:06
  2. Компенсация реактивной мощности.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 18:13
  3. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16
  4. ТТР в УКРМ (компенсация реактивки)
    от сергей валерьевич в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 09:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •