Цитата Сообщение от mrozhkov Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги. Имеется ПЛК 100, с него нужно передавать некоторые данные по RS 485 на ОРС сервер ОВЕН.
Скачал ОРС сервер, там имеются устройства из библиотеки, но ПЛК там нет.
Может я что-то не то делаю, не подскажите случайно? Прошу прощения если мой вопрос глупый =)
Добрый день.
В ПЛК карту регистров формирует пользователь, поэтому готовый шаблон для OPC создать невозможно.

Можно сделать так:
В Codesys: Проект - Экспорт - получаем файл формата .exp
В OPC: ПКМ на узел - Добавить - Устройства из файла - выбрать .exp файл - будет создан новый узел (прежний, на который нажимали ПКМ, надо удалить) с протоколом Modbus ASCII (при необходимости можно заменить на Modbus RTU)