Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста что делаю не так. Есть два ПР, мастер и слейв, слейв измеряет давление (переменная сетевая с плавающей запятой 518 регистр) на экране давление правильной высвечивается в слейве. В мастере создаю входную переменную с ПР слейв, ставлю регистр 518 только чтение. Та переменная поступает на входной блок другой сетевой переменной с регистром уже своим 512, которая транслируется на шлюз в облаке. И в облаке вижу то нули, то цифры с миллионными разрядами. Не понимаю что нужно проверить ещё?
Если тип переменной указан правильно, то остаётся порядок чередования байт. Вообще-то переменные с плавающей запятой занимают два регистра.
И непонятно зачем искать возможные проблемы, передавайте целочисленной переменной(одним регистром) в умноженном на 10(100) виде(как в ТРМ), для получения 1(2) знаков после запятой и регистров в два раза меньше требуется и проблем не возникнет!