Время и дата в панели
PSW30-Год
PSW31-Месяц
PSW32-День месяца
PSW33-Час
PSW34-Минуты
PSW35-Секунды
PSW36-День недели
Формат представления данных -двоично-десятичный(BCD). Это когда один байт отводится под одну десятичную цифру (0..9), таким образом в регистре PSW30, например, может находится только четыре цифры и диапазон составит от 0000 до 9999.
Так как десятичные цифры от 0 до 9 совпадают с шестнадцатеричными, то для цифровых дисплеев и цифрового ввода в этом случае нужно использовать формат Hex
Захват-1.png

п.2 - Как ПЛК110 считать текущее время в СП270?
самый простой способ - в настройках включить галку "Использовать часы реального времени"
Захват-2.png
Если панель мастер, то она сама будет отсылать в ПЛК в семь регистров, начиная с указанного в настройках адреса, дату и время
Однако ПЛК получит в этих регистрах данные в BCD формате.
библиотеке Util.lib есть функции BCD преобразования BCD_TO_INT и INT_TO_BCD.