Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
почему панель бесполезна ? все зависит от степени критичности инфы....
Я имел ввиду именно для этой задачи СП3хх бесполезна. На СП поступает множество задач по работе стенда - выскакивают окна тревоги, оператор корректирует данные работы стенда, т.д. и т.п. Я разрабатываю некие критичные ситуации. которые были с этим стендом, а именно: зимой продув работы генератора - температура воздуха продува меньше нуля (это определил ПР_№2), и чтобы не вводить в стресс генератор, работающий под нагрузкой (критической нагрузкой), ПР_№1 уменьшает продув (давление его ) в два раза. Как правило температура продува приближается во время работы к НКУ примерно за минут 10-15, но...начальный период продува с минусовой температурой очень влияет на физические свойство щёток генератора. Поэтому СП не сможет (как я понял) принять показание температуры и переслать его в другой СЛЭЙВ...! Ищем пути обхода!