Если все в локальной сети, то P2P не нужен совсем. А если нет? Если объект за пределами локальной сети, или там вообще нет проводного интернета. Только 3G. То по любому придется "стучаться за пределы компании". Тогда вариант VPN или P2P. Выбирать вам.по P2P сразу минус, не всем это можно ставить, чтобы куда-то стучалось за пределы компании. Думайте, пример есть у Teleofis если не ошибаюсь, m2m можно использовать облачный, а можно сервер m2m развернуть у себя.
Это плохо. Современная скада должна иметь MQTT и/или OPC. Использовать Modbus для передачи информации между скадами или в систему верхнего уровня типа ERP, это как-то слишком.Не все Scada верхнего уровня имеют и умеют MQTT, для них это Modbus норма. Если ваше ставить как нижний уровень, то это более приемлемый вариант связать с любой Scada, которая окажется в голове. Речь идет о протоколах из коробки, без участия OPC ессно.
Вы вероятно про Rapid? Информацию по цене на систему на сайте не нашел. Нашел информацию по программным модулям. Работа с графиками стоит денег. Телеграмм, уведомления, отчеты - все стоит денег. И это нормально.Уже называл в личке. официальная цена в районе 3300 шлюз за полноценную систему без платных довесков. и всего-то на 65 тысяч тегов. Не ограничена протоколами
Если вы пытаетесь сравнивать системы по ценам, сравнивайте корректно.
В личку вы написали что это pult-online. И опять не корректное сравнение. Для работы с этой системой, как я понял, надо купить еще коммуникационный шлюз.Еще есть система, которая может выступить в качестве шлюза - 8000 на 100 тегов. Не вдавался в подробности, ибо тоже, кроме Modbus ничего не умеет.
P.S. Предлагаю вести дискуссию в этой ветке, а не в личке.




Ответить с цитированием