Здравствуйте! Помогите, кто сможет!
Не удается подключить СПК-107 [М01] к Owen Cloud через символьную конфигурацию.
Вроде все по инструкции сделал, зарегистрировал прибор, но в облако данные не идут. В канале Status идут ошибки COM_ERROR и NO_COM.
Правда В мануале есть совет:
"Рекомендуется в настройках подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google
Public DNS (8.8.8.8)."
Но в настройках СПК я нигде не увидел установки адреса DNS.
Где искать его?




Ответить с цитированием