    Серджиус
    Одна банка литиевого акка независимо от размера имеет номинальное напряжение 3.7В. Литиевые акки производятся либо с платой защиты, либо без неё. Крайне рекомендую в данном применении брать с платой. На плате защиты находится специализированный контроллер, который следит за током заряда\разряда и за напряжением на акке, поскольку для литиевых акков крайне вредно как и перезаряд, так и глубокий разряд.
    Размер подбирается просто по габаритам - лишь бы влезло и было удобно закрепить.
    Оригинальный акк имеет емкость 140мА\ч, если не ошибаюсь, но лучше брать в два-три раза больше.
    И да, в ПЛК110 в конфигурации время работы от акка поле пропадания питания по умолчанию стоит 6 секунд. Я ставил 2, работало нормально. Это позволяет продлить жизненный цикл акка.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.05.2021 в 21:48.

Похожие темы

  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 01:27
  2. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  3. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  4. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  5. Работа с внутренней памятью ПЛК
    от mp3moto в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •