Добрый день всем.
Думаю, проблема излишне раздута. В эксплуатации более 100 ВБР по району, но все на поплавках. Есть задумка так же уйти на датчики изб.давления, устанавливаемые на выходной трубе. Особенно это актуально в деревнях с маленьким разбором воды, потому что зимой "танки" успевают промерзать и по стенкам и сверху. Поплавки вмерзают и перестают работать, а при снижении уровня воды, ледяная крыша падает вниз и отрывает поплавок. Эта же участь будет ожидать и гидростатический датчик, потому как льдом передавит воздушную трубку. Кондуктометрия так же не актуальна вследствие обмерзания электродов и снижения проводимости.
Теперь по существу: перед датчиком давления надо поставить демпфер для компенсации гидроударов и защиты сенсора (то же самое и для защиты ЭКМ). А задержки не проблема, Сергей уже всё рассказал - хоть в настройках входа сделать, хоть на блоках TON и TOFF. Выводите это на экран и регулируйте. Можно даже всё получать дистанционно. По rs485 связать с модемом и через gprs отправлять в скаду.
Друзья! не успел я поразглагольствовать о странном управлении станцией с помощью ЭКМ, как мне позвонили с мольбами о помощи в настройке башни как раз с этим ЭКМом.....
я ничего пока не видел в живую, оборудование старое, насос был однофазный, он сгорел сейчас поставят трехфазный (когда то был трехфазный и они утверждают, что управление и ввод под это дело есть).
главный вопрос, который меня мучает всегда, так это как определить правильное вращение трехфазного двигателя на скважинном насосе? доступа к крыльчатке нет, стрелок нет, в инструкции на этот насос только то, что нельзя проверять направление на сухую на улице..... а как его потом определить ни слова!!! может у кого опыт есть?
При неправильном направлении вращения создаётся меньший напор и разумеется производительность. При замене насоса обычно промываем скважину, даже без манометра видно неправильное направление вращение по напору(меньшей высоты струи из шланга), по току тоже меньше будет! Если Вы в первый раз насос ставите, придётся перебросить как минимум один раз 2 фазы, изменить направление вращение, убедиться при каком направлении создаётся больший напор, визуально видно не вооружённым взглядом!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2021 в 21:22.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А разве будет создаваться давление на выходе насоса при неправильной фазировке?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
bayk есть такие приборчики, для определения направления вращения фаз, а на оборудовании как правило есть буковки U V W
прибочики кстати не особо дорогие, пользуюсь постоянно, нареканий не было. На дизель генераторе только вот пришлось переставлять, но там китаец был, сказали это нормально.
Сергей0308 поможет правильно подключать с первого раза, при наличии маркировки на движке ессно.
melky У меня есть прибор определения направления вращения электрического поля. Это не проблема, но с насоса приходят просто 3 разноцветных немаркированных кабеля! В инструкции на насос тоже ните ничего имеющего к фазировке отношения. Если бы было всё так просто я бы и не спрашивал.
Сергей0308 и Petera спасибо большое!
сегодня правда позвонили отбой дали, но на будущее очень полезно!