Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
До определенного времени эти модули шли с такой прошивкой что скорость обновления данных о весе полностью обновлялась не более чем за одну секунду. При чем коэффициент фильтра скользящего среднего ни как не влиял на скорость, не уменьшить нельзя было не увеличить.
И вот в последней партии картина поменялась в другую сторону, вес/сигнал теперь обновляется медленно как бы сигнал проинтегровали, очень плавно набирает и плавно скидывает, но нам этот эффект нафиг не нужен, изделие не успевает обновить вес в отведенную секундную паузу и в итоге снимает ещё не достигшее до фактического значение веса, а увеличить паузу мы не можем, техпроцесс не позволяет.
В этой партии опять же изменение значения в на тройках фильтра скользящего среднего не влияют на скорость обновления результата хоть 0 хоть 100 ставь изменений нет!
У нас серийное изделие - потоковый дозатор, в котором измерения укладывались в одну секунду, а сейчас нужно 3-4, что намудрил производитель не понятно, но что нам теперь делать большой вопрос. Переходить на другого производителя наверное?!
Добрый день.

Чтобы мы смогли помочь, вам нужно предоставить больше информации.
Отправьте запрос на почту технической поддержи: support@owen.ru
В тексте письма кратко опишите проблему, приведите ссылку на эту тему
и предоставьте следующие данные:

1) Точная маркировка модуля (желательно еще дату упаковки с коробки)
2) Расскажите как конкретно происходит опрос, кто опрашивает, с какой частотой
3) Приложите полную маркировку тензодатчика и его datasheet
4) Схему подключения датчика к модулю
5) Скриншот всех настроек вычитанных с прибора с помощью конфигуратора Mx110

После того как вашему запросу присвоят номер, вышлите его мне в личку вместе ссылкой на тему.