Вертикальная трубчатая печь, 3 спирали на высоте 60 см, подвешивается конструкция и прислоняются к ней термопары, управление было ПИД регуляторами 1979г.в. Проблем с ними не особо нет, но износились физически, было решено менять на ТРМ210.
Термопар 3, ТРМ210 соответственно, тоже 3.
После установки ТРМ210 - по инструкции - произвели автоматическую настройку трех одновременно.
Не справляются, если из холодной печи более-менее проблем нет, то начиная со второго цикла использования перегрев на 30 градусов от уставки в средней зоне и на 10-15 - в крайних.
Специалисты-универсалы из обслуживающей организации меняли коэффициенты вручную, отключали быстрый выход на уставку (с опять же автонастройкой после), но видимо нужны более осмысленные действия.
Вопрос: что из возможностей регулятора еще можно попробовать?