Показано с 1 по 10 из 37

Тема: 2ТРМ1 регулирование управление вентилятором по разности температур

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    точка росы у вас 5,6 градусов.
    https://planetcalc.ru/248/
    Вы пользуетесь формулой, приведенной на этом сайте?
    Которая взята из википедии, по уверениям на этом сайте.
    При этом, упрощенная формула не приводится, а ввод для расчета, как раз похож на ту самую упрощенную формулу.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вы пользуетесь формулой, приведенной на этом сайте?
    Которая взята из википедии, по уверениям на этом сайте.
    При этом, упрощенная формула не приводится, а ввод для расчета, как раз похож на ту самую упрощенную формулу.
    и? Она считает неправильно?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    и? Она считает неправильно?
    А вы проверяли?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    А вы проверяли?
    На других температурах проверял, 24 градуса, 72 относительная влажность, Т совпала +/-1 градус

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    На других температурах проверял, 24 градуса, 72 относительная влажность, Т совпала +/-1 градус
    Прямо наблюдали выпадение конденсата? именно +/- 1 град?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Прямо наблюдали выпадение конденсата? именно +/- 1 град?
    Да, именно так.
    А вы в вентиляции с таким не сталкивались?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Да, именно так.
    Просто упрощенная формула на вики не совпадает с полной. Больше чем на 1 градус.

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    А вы в вентиляции с таким не сталкивались?
    С каплеобразованием сталкивался совсем чуть-чуть. При термостатировании.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •