Добрый день.
У вас в настройках Modbus COM указан ID COM-порта 5 - это интерфейс RS-232-2.
У модулей интерфейс RS-485 - т.е. с настройками явно что-то не то.
Подключите, например, модули к порту СПК RS-485-1 и укажите в параметрах Modbus COM ID = 1.