Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Если с расходомера 10 импульсов придут за 10,001 секунду... а у Вас подсчёт указан для определения расхода 10 секунд, то программа увидит 9 импульсов и посчитает расход 16.2 а не близко к 18 м3/ч.. вот почему может появится погрешность
    Именно так, для этого берется большой интервал времени, в теплосчетчиках 1 час, для того чтобы свести погрешность к минимуму.

  2. #2

    По умолчанию

    как 1 час? Вы пришли к теплосчётчику посмотреть текущий расход и ждёте 1 час? или смотрите расход за предыдущий час... но тогда это не текущий а архивное значение. В теплосчётчиках ВКТ наверное както считают всё таки время между импульсами (даже скорее всего время за которое приходят несколько импульсов) потому как я заметил, чем больше расход, тем быстрее обновляются текущие показания расхода, а если расход маленький.. то приходится подольше ждать когда изменятся показания на табло

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    как 1 час? Вы пришли к теплосчётчику посмотреть текущий расход и ждёте 1 час? или смотрите расход за предыдущий час... но тогда это не текущий а архивное значение. В теплосчётчиках ВКТ наверное както считают всё таки время между импульсами (даже скорее всего время за которое приходят несколько импульсов) потому как я заметил, чем больше расход, тем быстрее обновляются текущие показания расхода, а если расход маленький.. то приходится подольше ждать когда изменятся показания на табло
    Вы что, полагаете, что софт тепловычислителя написан на чём-то подобном Овен Лоджику? Нет, конечно. На STM, например, без проблем делается частотомер, измеряющий до 190МГц! Для этого используются встроенные аппаратные таймеры.
    У меня валяется частотомер на PIC 16F628A, измеряющий до 60МГц.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •