Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
Кажется начал догадываться о причинах, но все равно не понимаю четко. Когда нажимали кнопки, встал мультиметром на клеммы блока питания.
Причиной перезагрузки ПР102 является отказ блока питания. То есть в нем срабатывает какая-то защита и он кратковременно отключается.
Затем восстанавливается.
Значит поставлю еще один БП для питания ПР и отдельно для питания ламп.
WhatsApp Video 2021-04-28 at 16.28.07.mp4


Можно сказать что тема закрыта. Спасибо
БП на 6,5 А может уходить в защиту только если при нажатии кнопок возникает КЗ. Других причин быть не может. Надо искать ошибку в монтаже внешних цепей.