Датчик и датчик уровня это у вас отдельные датчики, что они из себя представляют или это два датчика избыточного давления? И зачем с ТРМ1 переходить надо на ПР?
И, если датчик подключить отдельной трубой(не к трубе насоса) к башне Рожновского(я понял что Вы так сделали), то никаких скачков при включении-выключении насоса там и не будет! И я Вам нарисовал(и выложил) задержку на включение-выключение, это превосходит ваши хотелки, Вам достаточно задержки на включение(TON), так как RS-триггер срабатывает по фронту импульса! Всё! А так согласен, удобней назначать уровень включения и уровень выключения, а не уставку и гистерезис, как в ТРМ1!