Цитата Сообщение от SemAndr Посмотреть сообщение
https://disk.yandex.ru/d/Lh3KhEVIeO9ASg - ссылка на проект.

Описание:
Записываем проект на ПЛК. Создаем загрузочное приложение. После чего перезагружаем ПЛК путем сброса питания. После загрузки общение по ModBus не происходит. Подключаемся к ПЛК из Кодесис, смотрим имя ошибки.

Далее, перезаписываем прошивку. Запускаем программу. ModBus работает корректно, никаких ошибок нет.
Объявите cpCharger не в RETAIN переменных, а в локальных (VAR ... END_VAR) - это решит вашу проблему.