Тема: вопрос по подмодулю Modbus (FIX)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ian Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь. Я уже находил эту картинку в форуме, но так как в деле программирования плк я человек новый, поэтому сразу совместить ее с тем что написано в спецификации Модбас не смог. Да и сейчас остались вопросы по нумерации регистров.

    Я создал регистр 2 байта и потом в программе CAS я просматриваю этот регистр и она мне его нумерует, как положено в Модбас, если читаю командой 03 то пишет что читает регистр 40001, если командой 2 то читает регистр 10001. Но по всем объяснениям OWEN это регистр под номером просто 0, вот это у меня пока не складывается в голове. Если это номер 0, то при чем тут тогда 40001.

    Также это деление в Модбас на Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers было создано же для того чтобы разделить данные, тут храним это и это можно только читать, а вот в этих регистрах храним вот этот тип данных, который можно и читать и изменять. Здесь же получается храним все везде и какой смысл тогда в этих всех разделениях и куче разных команд, если бы можно было сделать как в OWEN, читай чем хочешь и пиши что хочешь. Протокол он же на то и протокол, чтобы установить правила общения, а в OWEN получается какой то измененный протокол, может ли он тогда называться Модбасом?
    Modbus был разработан в начале 80-х годов, за это время в автоматизации сменилось кучу трендов.
    В том виде, в каком Modbus описан в стандарте - его мало кто использует.
    Везде есть свои нюансы.
    Использование единой области памяти используется не только нами, и в целом это имеет свои плюсы.

    С другой стороны, вам ни кто не мешает на наших ПЛК использовать библиотеки для работы с com-портом, и реализовать Modbus так как нравится именно вам.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    С другой стороны, вам ни кто не мешает на наших ПЛК использовать библиотеки для работы с com-портом, и реализовать Modbus так как нравится именно вам.
    Рановато мне еще создавать, пока только понять пытаюсь, как с ним работать.

    Подскажите еще, пожалуйста, можно ли регистры создавать программно или только через "Конфигурацию ПЛК"?

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ian Посмотреть сообщение
    Подскажите еще, пожалуйста, можно ли регистры создавать программно или только через "Конфигурацию ПЛК"?
    Есть библиотека OwenModbusSlave её можно использовать вместо конфигурации (только для RS485/232).
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28996
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.04.2021 в 13:36.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. ПЧВ 1хх вопрос по Modbus
    от traver в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 14:15
  2. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  3. Маленький вопрос по Modbus
    от a_gricaj в разделе Мх110
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 09:23
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •