    Пример
    Потребитель купил ПР200 и больше никакого дополнительного оборудования и компонентов. У него есть РЭ. Там он вычитал, что измеряются значения сопротивлений в диапазоне 0...4 кОм. Измеряются напрямую. Приведенная погрешность измерения определена 0,5% во всём диапазоне. Потребитель рассчитывает производить отбраковку выпускаемых им сопротивлений с погрешностью не хуже 5%.
    Для номинала 100 ом он устанавливает ток 10мА и производит отбраковку сопротивлений с помощью двух программных компараторов (0,95В и 1,05В).
    Я бы попросил расчет ,особенно интересно как вы сможете
    попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
    "программируя посылки"-это же Вы предлагали , и погрешность абсолютную посчитайте .
    Самое интересное что ТС не покупал 100 мные резисторы и не собирался их отбраковывать он желает измерить температуру.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.04.2021 в 10:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Я бы попросил расчет ,особенно интересно как вы сможете
    попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
    -это же Вы предлагали , .
    Я говорил - "Старайтесь" Из контекста прошу не вырезать...(С)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Я говорил - "Старайтесь" Из контекста прошу не вырезать...(С)
    Ну вот и ладно, это невыполнимая рекомендация согласитесь. А pt1000 выполнимая и не рекомендация , а "допущение" что это слово означает в ПУЭ надеюсь Вы знаете.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ну вот и ладно, это невыполнимая рекомендация согласитесь. .
    Не согласен! Рекомендация дана с целью уменьшения ошибки результата измерений от биения МЗР в ЦАПе аналогового выхода (10 разрядов).
    Также надобно следить и за превышением мощности рассеяния на измеряемых сопротивлениях!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 22.04.2021 в 10:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Не согласен! Рекомендация дана с целью уменьшения ошибки результата измерений от биения МЗР в ЦАПе аналогового выхода (10 разрядов)
    Ну как Вы ловко, молодец. Еще раз: рассчитайте свою рекомендацию здесь и сейчас применительно к pt100, чтоб напряжение падения на ней было более 5 вольт.биения опустим для простоты, мощность резисторов тоже, напишите просто так :столько то ма.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.04.2021 в 11:04.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ну как Вы ловко, молодец. Еще раз: рассчитайте свою рекомендацию здесь и сейчас применительно к pt100, чтоб напряжение падения на ней было более 5 вольт.биения опустим для простоты напишите просто так столь-ко то ма.
    Для 100 Ом выйдет максимум 2В. Стало быть "в хотелку" не попадаем. А если взять 500 Ом - то попадемс! И 1кОм - попадемс! Но максимально - 2,5 кОм, увы!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Для 100 Ом выйдет максимум 2В. Стало быть "в хотелку" не попадаем. А если взять 500 Ом - то попадемс! И 1кОм - попадемс! Но максимально - 2,5 кОм, увы!
    Ключевое слово
    применительно к pt100
    где там 500 Ом. Согласитесь , были не правы погорячились ,с кем не бывает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Самое интересное что ТС не покупал 100 мные резисторы и не собирался их отбраковывать он желает измерить температуру.
    Ну так нужно было внятно обьснить, " в чем был прав и в чем глубоко заблуждался" (С) ТС!

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •