Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
А в чем он не прав? У нас тоже есть такие шкафы. Прикрученные насмерть к паровым котлам, без вытяжки, без вентиляции.. И есть в них реле уровня типа RLR-N2 или C61f. .. Но виноват конечно же Овен.
На любой прибор есть РЭ где прописаны условия эксплуатации, и там где "не климат" ставят либо другие приборы которые допускают эксплуатацию в этих условиях, либо поддерживают необходимый климат.
И дохнут эти реле от пересыхания электролитов.Но виноват конечно же Овен
А виноват этом случае не ОВЕН, а тот кто прикрутил ваши шкафы к котлам, вряд-ли это проектировщики так задумали.