Как правильно сказал ASO - делайте распределенную систему , агрегативную , возможно с разными контроллерами . В принципе , с некоторыми доработками можно использовать на всех уровнях ПР, в разных подсистемах . Главное для дома обеспечить Живучесть системы .
электронщик до мозга костей и не только
Для дома распределенка наиболее правильное решение. Сто раз уже в этом убеждался. Например светом управляет ПР - там больше и не надо.
Вашими Пид-ами занимается другое устройство, либо если ставить ПР на этаж или по два на этаж не важно. В случае доработки, выхода из строя какой-то части вы не теряете все.
А верхнему уровню глубоко все равно, с одного ПЛК снимать данные или с нескольких ПР например.
Если не хочется разделять по деньгам и задачам, как правильно сказали - любой ПЛК. ну в расчет не берем аля Carel, Тритон и прочую фигню, заточенную только на вентиляцию, где на хардовом уровне зашиты задержки на дребезг входов от 100 мс и выше...
По умному дому, модераторы пропустят надеюсь, дабы это не реклама а констатация временных фактов от обыденного потребителя: в части диспетчеризации частных домов в приоритете zont, эти Ребята действительно хорошо поработали...
CRW Для ТП достаточно соотношения внешней температуре к температуре воды в пол. Просто по таблице. Там не надо менять расход ежеминутно....
Не стоит извращаться там, где этого не требуется, а то так на каждый чих будете ПИД ставить
Выразился может не так: по теплому полу насос маслает постоянно а "пид" нужен для поддержания температуры теплоносителя в подаче теплого пола чтоб крутил туда сюда трехходовик, понятно что трехходовик крутится не так бешено как на погодозависимом контуре отопления или вообще пластинчатом теплообменнике гвс, мне комфортна температура 35 гр. Полы не рассматриваю как основной отопительный прибор, на то есть радиаторы, у которых логика вкл/откл по достижению температуры помещения. А вкл/отключение циркуляции теплого пола или отдельных веток пола клапанами на коллекторе или же самого насоса по температуре помещения ведет к жуткому дискомфорту: в одной комнате пол теплый, в другой уже начал остывать до комнатной температуры. Вот что имелось ввиду на фразу "пид не нужен на теплый пол"
Автоматизация дома - подход верно делать не от шкафа с контроллером, а от выбранного оборудования с выбранным протоколом.
Сименс - подходит меньше чем Овен, лучше подходят WAGO и BECKHOFF, так как архитектура гибче
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Teemon есть управляемые головки 0-10В на рейку теплых полов, вместо краников ставятся. Но честно, не имеет особого смысла, так как полы и так должны регулироваться Т воды через 3-х ходовой смеситель.
Ага. Я на 0..10V или просто дискретные и применяю для отопления и тёплых полов. Головки от Oventrop:
Oventrop 1012416 Aktor T 2P L NC Термоэлектрический привод (головка) 24V, NC, M30x1,5
Oventrop 1012426 Aktor T 2P L NO Термоэлектрический привод (головка) 24V, NO, M30x1,5
Oventrop 1012953 Aktor T ST L NC Термоэлектрический привод 0..10V (головка) 24V, NC, M30x1,5
Не надо никаких трёхходовых кранов индивидуально для каждого тёплого пола.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab