    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    АС4 у меня нет.
    Пробовал все значения менять какие есть, галочки переставлял какие есть и регистром вперед и байтом и оба включал ничего не изменяется.
    ПР200 счетчик видит при онлайн отладке в OwenLogic это видно, в программе текущее значение счетчика и уставку отображает корректно, а вот переменную FrEq показывает 0, при любом другом значении на счетчике отличном от 0.
    Функцию с 0x6 на 0x10 меняли?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Функцию с 0x6 на 0x10 меняли?
    Да, это сделал первым делом

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    Да, это сделал первым делом
    Если другие регистры в формате DWORD пишутся/читаются, то у меня пока идей нет, тут только смотреть по месту, проверять, возможно в проекте есть тонкости.

    И еще, у меня регистры разделены на чтение и запись, возможно стоит повторить эту конструкцию, выключить лишние команды.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.03.2021 в 12:49.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если другие регистры в формате DWORD пишутся/читаются, то у меня пока идей нет, тут только смотреть по месту, проверять, возможно в проекте есть тонкости.

    И еще, у меня регистры разделены на чтение и запись, возможно стоит повторить эту конструкцию, выключить лишние команды.
    Разобрался работает вот с такими настройками.
    https://disk.yandex.ru/i/zEV3Z4b291iXSA
    Но теперь возник следующий вопрос как сделать чтобы счетчик не сбрасывался при изменении частоты?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    Разобрался работает вот с такими настройками.
    https://disk.yandex.ru/i/zEV3Z4b291iXSA
    Но теперь возник следующий вопрос как сделать чтобы счетчик не сбрасывался при изменении частоты?
    Подозреваю что в самом счетчике никах, возможно организовать копию счетчика в самом ПР, и актуализировать данные перед сменой значения фильтра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Подозреваю что в самом счетчике никах, возможно организовать копию счетчика в самом ПР, и актуализировать данные перед сменой значения фильтра.
    А обратно тогда как значения из ПР отправить в СИ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    А обратно тогда как значения из ПР отправить в СИ?
    Тоже никак, я подразумевал работу со значением счетчика в самом ПР, если сам счетчик управляет реле, то вариантов нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •