вы меня не поняли. на данный момент времени добавить ПР103 в облако возможно только через автоопределение и автозагрузку конфигурации из него самого. это накладывает требование (приведенное в инструкции) что при перезаливке проекта в лоджик необходимо удалять "устройство" из клауда и добавлять заново. еще нельзя добавлять переменные самому (только переименовывать скачанные из ПР), а поскольку битовые переменные не поддерживаются, то "разложить" их в клауде на отдельные биты с вменяемым названием невозможно (как это делается в режиме" произвольное устройство modbus"). единственный способ - под каждую битовую переменную терять по целому регистру и сразу исчерпать всю память сетевых переменных контроллера.
Последний раз редактировалось bayk; 29.03.2021 в 15:02.
А когда планируется к продаже ПР103?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Господа разработчики, жду функционал от Вас по ПР103. С меня просят отзыв о тестировании, но толком потестить не могу. Нужен режим мастера. В ОЛ в настройках есть даже интерфейс RS-485, я воткнул его от ПР200, говорили так можно, а вот кто он? Мастер или Слейв? Похоже что слейв, при этом по Ethernet тоже слейв, и связь толком не проверить. А хотелось бы протестировать эти крупные, самые глобальные изменения. А так же архивацию данных - очень полезный функционал.
Добрый день!
Действительно, в данный момент ПР103 работает и по Ethernet, и по RS-485 в режиме slave.
Сейчас работаем над добавлением Master по RS-485, но точных сроков пока нет.
Прибор можно опросить по Erhernet с помощью облачного сервиса OwenCloud.
Архив заявлен, но пока не добавлен.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Вот и у меня с есть проблемы мне нужно передать на СМИ2м а мастера нет. А вот как слей программа работает. Изернет не подключаю пока нет необходимости. А в целом ПР получилось супер. Ждём мастера сети. Архивы. И отладку по сети.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий ну можно и так. Будем изменять программу.
Добрый день!
Быстрые дискретные входа в ПР103 работают только на счетчик, или можно измерить микросекундный интервал между двумя импульсами на одном входе (или между импульсами на 2-х входах), а потом отдать его в цикл программы?