Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Помогите решить проблему:
Задача: Необходимо данные от ПР200 Modbus RTU преобразовать в Modbus TCP, для этой задачи приобрели МКОН-230. Физически преобразователь "имеется", ПР200- нет. Поэтому имитация Slave и Master-а осуществляется программами Modsim и Modscan соответственно, подключение к ПК через ICPcon.
В Owen Configurator выбран режим "Master в сети Ethernet",
задержка между пакетами 5 мс
Режим порта Master
Настройки порта/Физ. режим Master
Скорость 9600
8 бит, 1 стоп бит, без контроля четности.
Почему-то не могу прикрепить скрин настроек((((((
Сейчас указана настройка маршрутизации 7:0:G:40:0:S:R, по умолчанию было 7:0:10:40:0:10:R (меняла в Modsim адрес слейва на 16 - не помогло).
При подключении по Modsim (настройки 9600,адрес 2, без контроля четности, дата бит 8, стоп бит 1) индикатор на МКОН RS-485 не горит.
По Modscan не удается подключиться к слейв, но при этом "системные" регистры МКОН считываются.
Версия программного обеспечения 1.13.01
Или мастер в ethernet, или мастер во 485. Если оба мастера то откуда возьмутся входящие пакеты???