Добрый день.
Все есть в этом документе, просто нужно его внимательно весь прочесть.
Основные моменты:
У каждой описанной вами группы параметров свой период опроса (если какой-то параметр принадлежит нескольким группам, то он будет опрашиваться каждый раз когда опрашивается соответствующая группа)
Оперативные параметры, не обладают дополнительным функционалом, они только опрашиваются с определенным периодом. Обычно это показания каких-то датчиков, счетчиков и т.п., но ни кто не запрещает вам в качестве оперативного параметра использовать уставку, если её например оператор меняет с панели прибора часто. и вы хотите постоянно видеть актуальное значение.
Управляющие параметры так же как и оперативные опрашиваются с каким-то периодом. Обычно его делают больше чем для оперативных параметров. У этих параметров есть дополнительный функционал, они могут перезаписываться из owencloud. В соответствующем меню. Обычно их используют для каких-либо уставок
Конфигурационные параметры тоже имеют свой собственный период опроса. И эти параметры отображаются на вкладке "Конфигурации". Данные параметры удобно использовать например для рецептов, когда нужно разом поменять какие-то параметры, на заранее известные значения/уставки. Предполагается что эти параметры совсем редко меняются и их опрос происходит с наименьшей частотой, обычно.
Отдельно хочу отметить, что для того чтобы иметь возможность записывать конфигурационные параметры, то нужно ставить две галочки: управляющие и конфигурационные. Если поставить только "конфигурационные", то записать вы их не сможете. просто сможете наблюдать их значения на вкладке конфигурации.