Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
Датчик - родной камоцивский, который в канавку вставляется, он не просто геркон, а, видимо индуктивный.
Повесил на di, фильтрацию 0 поставил, видит через раз. TOF стоит изначально в программе, собственно поэтому и заметил, что не видит вход импульс от датчика. Попробовал привязаться к заднему фронту верхнего положения ( шток вниз ходит) с задержкой 0,02 сек, вроде стало похоже на правду)
Оборудование - выдувной станок для пэт тары, процессы, да быстрые, цикл выдува одной бутылки - около 4 секунд.
На пневмоцилиндрах у них этих канавок - 4-8шт.
Можно поставить 2-3 датчика со сдвигом (так, чтобы они включались друг- за другом с "перекрытием") и выходы датчиков объединить (проконсультируйтесь с производителем датчиков, какой у них выходной каскад- ОЭ / ОК норм, а если комплиментарный - то напрямую объединять нельзя).