Тогда, правильно подключено, значит там другие проблемы! Вроде правильно уже объяснили: настраиваете ПЧ для работы в режиме ПИД-регулятора, обратную связь - вход на который подан сигнал датчика разрежения, задание - вход на который подключен переменный резистор, всё! Задание растянете на весь диапазон потенциометра(0-10В) - соответственно разрежение 0-80 Па. Чуть не забыл: выходную частоту ПЧ ограничите 50 Гц, чтобы дымосос в космос не улетел!