    Вам надо задаче VISU_TASK задать адекватное время цикла (например, 100 мс) и отключить сторожевой таймер.
    После внесения этих изменений я не наблюдаю проблем с трендами в вашем проекте.

    2021-03-17_6-35-45.png

    Насчет ошибки конверсии - это отдельная история.
    У вас в методе StringToInt метод StringToASCII вызывается с некорректными типом аргумента (ожидается POINTER TO BYTE, а по факту передается STRING).
    Вообще, оба этих метода выглядят очень сомнительно, честно говоря.
    Я могу ошибаться, но кажется, что вы просто не нашли встроенный оператор STRING_TO_INT и пытаетесь самостоятельно написать его реализацию.

Похожие темы

  1. Проблема с трендом.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  2. Проблема с трендом
    от Gribanin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2021, 18:19
  3. Проблемы с трендом.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 09:40
  4. Работа с переменной в 40 бит
    от Alizka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:13
  5. ПИД-регулятор с отдельной библиотекой
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •