ВУ 5 и 6 нигде больше не задействованы.
При отключении ИМ всё тоже самое. При прописывании номера ВЭ закрытия задвижки БУИМ 1 одновременно происходит запись точности такого же номера в ВЭ открытия задвижки БУИМ 2, и точно также наоборот.
Прописываю номер ВЭ открытия задвижки БУИМ 2 и тут же происходит запись точно такого же номера ВЭ закрытия задвижки БУИМ 1. Причём такое происходит при прописывании любого номера ВЭ.
Это происходит при обоих подключенных ИМ, при обоих отключенных ИМ, при включенных по одному ИМ.
Пробовал на двух разных ТРМ148Р.





Ответить с цитированием