  1. #1

    По умолчанию

    Подозрительно то, что у вас все тренды зазубрены, причём период колебания у всех одинаков. Не может же уличная температура скакать вверх-вниз с периодом в минуты? Соответственно, скачет и вычисленная по графику температура подачи, а уж ПИД регулятор эти скачки усугубляет. Надо существенно увеличивать интегральный коэффициент и уменьшать пропорциональный. Отопление - система весьма инерционная, быстро реагировать на колебания ей ни к чему. Этим она только расшатывает теплосеть температурными расширениями, что со временем приводит к нарушениям герметичности резьбовых соединений.
    Я не вижу графика температуры котла. Правильно ли у вас выставлены температуры ступеней? Горелка реально работает в двухступенчатом режиме? Т.е. работает на первой ступени, при снижении температуры переходит на вторую, затем при достижении температуры возвращается на первую? Период колебаний трендов совпадает с периодом включения/выключения 2 ступени?
    Уставка термостата 1 ступени выше уставки 2 ступени?
    Создаётся ощущение, что у вас запуск горелки каким-то образом влияет на показания наружной температуры. Датчик наружной температуры какого типа? Подключение трёхпроводное? Линия проложена не рядом с силовыми цепями горелки? Она не подвергается нагреву от трубопроводов и конструкций?

  2. #2

    По умолчанию

    Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2.jpg 
Просмотров:	229 
Размер:	25.0 Кб 
ID:	53667  
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 28.02.2021 в 20:32.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
    Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
    Прошу, прощения, если ввел в заблуждение. В моей схеме котёл - это перечёркнутый прямоугольник справа. Схема из инструкции на клапан (чтобы побыстрому).

Похожие темы

  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. ТРМ 12 для Регулирования ГВС
    от sergusha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:03
  3. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  4. подстроить коэф.пид
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:45
  5. настройка трм32
    от cpuon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 05:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •