Подозрительно то, что у вас все тренды зазубрены, причём период колебания у всех одинаков. Не может же уличная температура скакать вверх-вниз с периодом в минуты? Соответственно, скачет и вычисленная по графику температура подачи, а уж ПИД регулятор эти скачки усугубляет. Надо существенно увеличивать интегральный коэффициент и уменьшать пропорциональный. Отопление - система весьма инерционная, быстро реагировать на колебания ей ни к чему. Этим она только расшатывает теплосеть температурными расширениями, что со временем приводит к нарушениям герметичности резьбовых соединений.
Я не вижу графика температуры котла. Правильно ли у вас выставлены температуры ступеней? Горелка реально работает в двухступенчатом режиме? Т.е. работает на первой ступени, при снижении температуры переходит на вторую, затем при достижении температуры возвращается на первую? Период колебаний трендов совпадает с периодом включения/выключения 2 ступени?
Уставка термостата 1 ступени выше уставки 2 ступени?
Создаётся ощущение, что у вас запуск горелки каким-то образом влияет на показания наружной температуры. Датчик наружной температуры какого типа? Подключение трёхпроводное? Линия проложена не рядом с силовыми цепями горелки? Она не подвергается нагреву от трубопроводов и конструкций?