Надо будет вспомнить, давно не лазил в документацию по протоколу.
Команда 0х08 0х14

Есть еще команда 0х16, так вот по ней при ответе на часть параметров отведено 3 байта и старшие 2 бита отвечают за направление Активной и реактивной, и в оставшиеся биты не влезают значения выше какой-то мощности, если счетчик прямого включения, для трансформаторного проблем нет. Общался по данной теме с разработчиками Меркурий, сказали что это просто оставлено для совместимости с древних времен

Что касается корректировки времени, то уровень доступа 2 может быть не доступен, например счетчик используется для коммерческого учета и сменен пароль 2-ого уровня доступа.

Сейчас нет под рукой документации, систему переставлял и искать долго, куда я все это дел. Чем хороша команда фиксации данных, так это тем, что
1. можно послать широковещательную команду на все счетчики сразу
2. прочитать все значения на одну точку времени

А если использовать команду 0х16 то сперва мы читаем напряжение, потом мощность и так далее и происходит расхождение данных.
Но к сожалению фиксация данных доступна только для версий счетчиков с тарификатором (кажется буква P в маркировке)