Добрый день.
ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
Добрый день.
ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Мне так кажется имеется противоречие в РЭ на ТРМ202: для протокола модбас рту жёстко указано 2 стоп бита:
ТРМ202_1.PNG
re_trm202_1-ru-20600-1.17.pdf
В то же время указан регистр с назначением количества стоп-бит:
ТРМ202_2.PNG
ki_parametry_trm202_105_a3.pdf
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2021 в 16:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.